Да любая переменная в ПР11х передаётся в сеть и принимается по регистрам от заданной таблицы адресов Owen ModBus. Но кнопки в конфигураторе СМИ1 все 6-ть передаются одним регистром но разными битами, чего не понимает по своему созданию Owen ПР11х. Для каждой кнопки из СМИ1 или ИП320 в Owen Logic внутри программы (не связанной с входами) требуется регистр!!! Это же и касается Delta Electronics PLC DVP-EC3 и другие подобные умные штучки.
ИП320 проблем не вызывает от всех программируемых кнопок на задачу выполнения внутри ПР11х и Delta Electronics PLC DVP-EC3 , а вот СМИ1 только всегда 1-у кнопку!!! Так сделали создатели в СМИ1 - CoDeSys!!!