бегло посмотрел доки на сп270, объясните, почему по 485 порту устройства ОВЕН работают по одним проводам, а устройства сторонних производителей по другим, может вам попробовать, как устройство другого производителя подцепить.......
бегло посмотрел доки на сп270, объясните, почему по 485 порту устройства ОВЕН работают по одним проводам, а устройства сторонних производителей по другим, может вам попробовать, как устройство другого производителя подцепить.......
Что должна работать я догадываюсь, я же написал, что с ИП 320 по той же схеме проблем не было (уже повторяюсь). Резистор тут не нужен, линия связи 30см. Согласующий ставят при длинных линиях. А отвлёкся больше чем на полгода, проект начинал ещё весной.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Если можно поподробнее где Вы смотрели, мне что то бегло не попадалось.
А если посмотреть в руководстве то на всех картинках 4 контакт - А, 7 контакт - В для 485 интерфейса. Ниже картинка просто показывает, что 2 контакт - TXD, 3 контакт - RXD, но это для 232 интерфейса. Лично я это так понимаю.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
даааа ... действительно .....прошу пардона
Кто подключал термопреобразователи НТП-2 помогите!!
SergioBum вместо датчика нормопреобразователь.
Здравствуйте !
купили программируемое реле ОВЕН ПР110.24В.8Д.4Р-4 , подскажите пожалуйста как с помощью Owen logic написать нужную нам программу ?
Нам нужно чтобы со счетчика воды, релешка получала импульс , умножала его на константу и делила на время с прошлого импульса (проще говоря, что бы расход воды получать в данный момент) , и полученное число выводила на модуль интерфейсный для этой релешки , а потом на rs-485, что бы я мог увидеть это число на компьютере.
В тех.поддержке сказали, что такой вариант использования возможен ( именно там и посоветовали это устройство) , но не очень понятно как его так запрограммировать...
Боже, что только техподдержка не присоветует блин....
Нет чтобы взять специализированный счетчик импульсов сразу с modbus протоколом и не мучать ПР... При этом получив еще и хранение отсчитанного.
Взять ОЛ например здесь - http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr110/opisanie
(Описание программирования на этой-же странице.
зы: докупайте любой из программаторов: ПР-КП10, или ПР-КП20, или АС-7.
По проводу кинопособия по программированию ПР - к Кириллу Гайнутдинову. Он автор.
А просто поставить модуль дискретного ввода и с него брать сигнал на комп, а уже в компе делить/умножать что запрещает? Почему невозможен такой вариант?Нам нужно чтобы со счетчика воды, релешка получала импульс , умножала его на константу и делила на время с прошлого импульса (проще говоря, что бы расход воды получать в данный момент) , и полученное число выводила на модуль интерфейсный для этой релешки , а потом на rs-485, что бы я мог увидеть это число на компьютере.
В тех.поддержке сказали, что такой вариант использования возможен ( именно там и посоветовали это устройство) , но не очень понятно как его так запрограммировать...