Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
1) Протяните все контакты по пути от печки до РУ (или общего щита), что у вас там есть. (если это вообще возможно).
2) если не поможет - проведите отдельную линию для печки.

Что-то мне подсказывает, что у вас в цепи окисленный греющийся контакт имеется. И реакторами/фазным регулированием и т.д. с ним бороться бесполезно.
Было бы понятно, что виновата проводка, если бы напряжение проседало в установившемся режиме нагрева. А оно не проседает. То есть, к примеру, печка включается на 30 с, а свет кратковременно моргает в первую секунду, потом горит нормально, хотя печь работает.
Надо избавиться от броска тока при включении, и все будет хорошо.

А бросок - конструктивная особенность печи, судя по словам производителя, а не проводки.