У меня в серверной стоит мокса 2х2 порта, 1 линия из 4 отдана под ТРМ202, 4 штуки. До первого прибора метров 100, потом 60, 10, 6.
Кабель компьютерная витая пара экранированная (марку не знаю, не КИПэв точно) 4 пары. Из шумного оборудования - частотники 2 кВт. Кросс-соединения сделаны в бытовых коробках скотчлоками. Кабель идет в лотках с силой 380В до 100А.
На остальных 3х линиях висят другие приборы, сгруппированы по особенностям параметров обмена.
Терминаторы не используются (возможность установки заложил, но после установки было замечено ухудшение связи, так и оставил без терминаторов).
Проблемы со связью были с ТРМ202, вылечилось переходом на ASCII.
Были проблемы с прибором другого производителя, тоже зависал, но по моим замечаниям они работали и выпустили стабильную прошивку.
Сейчас проблем нет.