Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Периодически зависает первый прибор в сети

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    При зависании прибора последний выставляет на линии высокое напряжение ~12В, остальные приборы "глохнут и немеют".
    Тут все ясно. Прибор (Slave), при передаче пакета-отклика, захватил шину, завис и не отпускает шину. Вся сеть из-за этого встала. Master сети бессилен что-либо сделать. Надо передергивать питание зависшего прибора. Я просто поражаюсь как так можно писать резидентное ПО для приборов. Все приборы выполнены на микроконтроллерах с охранными таймерами на кристалле и таких проблем в принципе быть не должно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 12.12.2014 в 14:13.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  2. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
  3. Периодически висит сеть RS485
    от Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:46
  4. Первый вопрос...
    от saint_kz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 12:03
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •