Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
Из моего опыта:
При нормальной работе на линии напряжение ~3-5 В.
При зависании прибора последний выставляет на линии высокое напряжение ~12В, остальные приборы "глохнут и немеют".

Когда зависали случайные приборы (из 10) раз в месяц-два, было терпимо. Когда приборы стали зависать каждый день, терпение лопнуло и я перевел сеть на ASCII.
С тех пор не было ни одного зависания.
Никогда не пробовал использовать этот протокол. Сегодня перевёл все приборы на него, в ОПС сервере выставил 7N2, скорость 9600. Видно что связь с приборами есть, RS-индикатор моргает на всех, но данные на OPC сервер не идут, Lectus пишет нет связи с прибором. И у ЕКОНА изменилась индикация, обычно светодиод моргает жёлтым, что означает нормальную работу, а после перевода на ASCII стал перемаргивать то зелёным, то красным. В понедельник ещё раз попробую. Пока оставил как было... Интересно что в сети 80 приборов по всему заводу, и только эти 7 "глючат"