Та-а-ак. Что-то тут явно не то.
1.Физический сигнал 4-20 масштабируется в цифру в масштабе Ain.L..H
2.По Вашим словам пара Ain.L..H = 0..100. Тогда при 4mA будет оцифровка около 0, при 20мА - примерно 100
3.Не помню, но допускаю, что реально может измерятся где-нить 3.7..22мА с оцифровкой -2..112 соотв.
4.Но даже так никоим боком не может быть 9180, 2000, 980 и т.п.
5.Исключение может быть типа : 19.7mA, dP = 1, видим 980. Но это другой регистр.
Или что-то недоговаривается или нужны :
1.Проект для ПЛК
2.Проект для 2AC
3.Электросхема
4.Гарантия соответствия электросхемы на бумаге и в реале.
Ставить их можно как угодно. Можно сразу в технологическую величину.Я так понимаю их нужно ставить соответственно току 4-20 mA
Но некоторые (я тоже) ставят цифры 4 и 20 чтоб
1. При ПНР воткнув РЗУ-420 сразу видеть цифру как ток, т.к. НГ на носу а считать на калькуляторе влом.
2. Масштаб технологической величины лучше делать программно для более гибкой параметризации.