Долгие перетирания и, традиционно, проекта так и нету.

Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX
ПЛК110-60/30..-M.
Штатный слейв на RS482-2 совмещенный с Модбас-TCP.
Размер - 8000 (восемь тысяч) байт (2000 x 4 byte)
Мастером был ПЛК63 (тут рулил syslibcom), клиентом - прожка на делфи.
Тест - простой. Запись значений 1..4000 в регистры (ф.16, 32x123рег+1x64рег). Слейв прибавлял N. Чтение и проверка (ф.3 32x125рег). Ошибок - нет.
(Проверял возможности)

Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
408?! Что там в них? Это ж несколько тысяч точек дискретного I/O. Это ж две сотни чисел с плавающей запятой. Откуда столько берётся, если не секрет?
)) Краткий пример одного из проектов.
6 x МВ110-8А (полностью) -> на [RS-485-1 мастер ПЛК110-60..-M слейв RS-485-2/TCP] -> Внешнее приложение
Данные с МВ читаются сразу в область слейва на 482-2/TCP - вот и 576 байт. МинЦ - 0. Реально болтается 0.5-2.5мс т.к. есть еще и рабочий код.
Всё работает