Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    После заливки конфигурационного файла и в момент заливки файла "SDB" обновление прекращается и соединение обрывается. Последующие подключения к контроллеру через Ethernet обновляют один раз отображаемый экран и снова происходит обрыв соединения.
    А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    в "Конфигурации ПЛК" экран статистики обновляется регулярно.
    Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?
    Да. Есть какие-то замечания по нему?
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?
    Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Каким образом 408 регистров = 816 байт поместились в ограничение М=360 байт ? и 248 регистров = 496 байт
    Модификация ПЛК самим Кодсисом же ограничена ?
    Здесь написано подругому
    L - объем памяти ввода/вывода 360 байт (Low license)
    M - объем памяти ввода/вывода не ограничен (Med. license)
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не то у вас .
    ПЛК 110-60м живет нормально и работает в конфигурации на слэйве 520 вордов и еще 50 даблвордов .
    Длительность цикла 5 мс.
    Значит буду дальше искать причину...

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    Значит буду дальше искать причину...
    ну раз у Вас слейв по последовательному порту, а по ethernet Вы кодесисом смотрите, так может у Вас просто плк в перегруз выходит. Можете ведь оставить только конфигурацию, а PLC_PRG "пустой" сделать и проверить будет в таком случае отпадать соединение или нет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
    использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX
    Ну это оставлю на крайний случай .

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну раз у Вас слейв по последовательному порту, а по ethernet Вы кодесисом смотрите, так может у Вас просто плк в перегруз выходит. Можете ведь оставить только конфигурацию, а PLC_PRG "пустой" сделать и проверить будет в таком случае отпадать соединение или нет
    На чисто пустом проекте не проверял конечно... Но всю прогу почти закоментировал...

    Частично разобрался... сейчас конфигурация нормально работает на 350 регистрах. После физ.перегрузки контроллера такая конфигурация некоторое время нормально загружаться.
    Придется немного проект доработать конечно, но уже что-то.
    Выше рекомендовали прошивку новую. Попробую её еще.

    Да, еще. Не упомянул наверно главное... В проекте Master ModBus опрашивает 14 МВА8 и 7 МДВВ - в сумме 102 Real + 116 Word (102 ошибки по параметрам).
    Я первое время пытался экспериментально установить количество регистров, выкидывая их из проекта, дошло аж до 102 регистров.
    Потом только додумался контроллер перезагрузить .

    С понедельника продолжу экспериментировать. Все же у Sergey666 и большее количество регистров было?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    Да. Есть какие-то замечания по нему?

    Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.

    Здесь написано подругому


    Значит буду дальше искать причину...
    А какой объем проекта (файл default.prg)?
    Для обмена с ОРС 3S лучше использовать последнюю версию GateWay-сервера. Если обмен будет по ТСР, то лучше и прошивку сменить на 2.15.3.

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 21:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5