Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?
Да. Есть какие-то замечания по нему?
Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?
Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.
Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Каким образом 408 регистров = 816 байт поместились в ограничение М=360 байт ? и 248 регистров = 496 байт
Модификация ПЛК самим Кодсисом же ограничена ?
Здесь написано подругому
L - объем памяти ввода/вывода 360 байт (Low license)
M - объем памяти ввода/вывода не ограничен (Med. license)
Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Что-то не то у вас .
ПЛК 110-60м живет нормально и работает в конфигурации на слэйве 520 вордов и еще 50 даблвордов .
Длительность цикла 5 мс.
Значит буду дальше искать причину...