Попробуйте вот такую схему для аналогового входа ПР ....
Попробуйте вот такую схему для аналогового входа ПР ....
электронщик до мозга костей и не только
Попробую. А как управлять задатчиком переключателем ? Как он работает не понял.
Почему никто не вспомнил про R-2R ЦАП?
R-2R ЦАП.JPG
Ввод- хоть все 8 кнопок одновременно нажимай.
Пусть так.....что в этот момент с реле происходит?? В момент выхода сигнала на реле "Авария" он Все выходы и выходы отключает или как???? Я просто боюсь такой ситуации , что реле управляет котлом, оно влючило ТЭНы на нагрев, само заглючило......и выключить как следствие не может Котел вскипает и сгорает или взрывается ..... всетаки 240кВт.......что кто может сказать по этому поводу???
Программа ПР выполняется в цикле и если что-то не дает выполнится циклу ,то это равносильно ,что ПР выключен ,в смысле выходов -они отключены...В любом случае на ответственных обьектах делается несколько контуров (уровней) защиты ...С таким же успехом может выйти из строя датчик температуры или еще что либо
электронщик до мозга костей и не только
Это вы к тому что вероятность выхода из строя такая же ??
Молнии и землетрясения не страшны....помещение построено на случай ЯВ., ну метеорит ....хз.....просто мне интересно положение выходных контактов....и реле.... На счет датчиков температуры их и так будет 2 но они оба заведены в ПР, там производиться оценка работоспособности 1 из 2, так что меня интересовал Глюк ПР как он себя ведет при появлении сигнала "Авария" на лампочке.