Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ОPС и МОДЕМЫ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Два вопроса:
    1) Если я правильно понял, то адрес булевой переменной регистр№4 бит №0 (см. рис.).??? И нужна ли перестановка байтов и какая?
    Тэг бул.jpgАдрес.jpg

    2) Как правильно переменные HDA орс универсал использовать в Мастер Скада? В инструкции где описан принцип получения архивных данных из ПЛК100 и там почему-то напрямую из дерева системы в тренд заведены эти переменные. Мне не нужен тренд. Мне нужно будет их просто сохранять в скаде и создать отчёт. Как это сделать правильно? В дереве объекта никаких переменных не нужно вводить? Сразу в отчёт?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Два вопроса:
    1) Если я правильно понял, то адрес булевой переменной регистр№4 бит №0 (см. рис.).??? И нужна ли перестановка байтов и какая?
    Чередование байт задавать не нужно. Адрес неправильный.
    Вообщем лучше не используйте переменные типа bool - сделайте обычную переменную 2byte и работайте с ней как с Holding Regsters, а распаковку делайте на верхнем уровне. Это сэкономит вам лицензионные теги, и вы не запутаетесь с адресами регистров.
    Посмотрите данную документацию:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    2) Как правильно переменные HDA орс универсал использовать в Мастер Скада? В инструкции где описан принцип получения архивных данных из ПЛК100 и там почему-то напрямую из дерева системы в тренд заведены эти переменные. Мне не нужен тренд. Мне нужно будет их просто сохранять в скаде и создать отчёт. Как это сделать правильно? В дереве объекта никаких переменных не нужно вводить? Сразу в отчёт?
    OPC HDA переменная сразу же имеет включенную архивацию - поэтому вы работаете с ней, как с любой другой архивной переменной.
    Просто создаете в дереве объектов значение, и связываете с вашей ОРС HDA переменной. Значение будет наследовать архив - это значение вы можете использовать в отчетах.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. скада + модемы ПМо1
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 11:00
  2. модемы пм01 не коннектятся
    от Старикан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 10:06
  3. RS485 через модемы под выделенку
    от Lancaster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 13:05
  4. Модемы ПМ01
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 13:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •