Пинг до и после одинаковый менее 1 мс.
Еще одно замечание.
Набираю PLCInfo -> отображается MAC адрес 0А:06:0А:0А:0А:0А. Хотя он совсем другой должен быть.
Пинг до и после одинаковый менее 1 мс.
Еще одно замечание.
Набираю PLCInfo -> отображается MAC адрес 0А:06:0А:0А:0А:0А. Хотя он совсем другой должен быть.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
IP адрес 10.0.6.10, и до и после пинг успешный.
Соединение прямое: ноутбук - ПЛК 150 с пом. Ethernet патчкорда.
10.0.6.13 не пингуется
суть проекта в чем, какая то работа по ТСР? Загрузите пустой проект, измените адрес, убедитесь что он изменился и заливайте рабочий проект
Суть проекта будет в управлении оборудованием через GSM-модем. Мы хотим GSM-модем ОВЕН ПМ01 подсоединить к контроллеру через порт RS-232. В документации сказано, что нужно выставить в контроллере через PLC-Browser IP сим карты (присвоен статический IP провайдером).
Возвращаемся к первоисточникам, у Вас связь плк с КДС по последовательному порту, читая документацию (http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf), Вы должны были заметить что четвертым пунктом запрещается использовать Ethernet и рекомендуют держать его свободным, поэтому загрузите в контроллер пустой проект и поменяйте айпишник на адрес Вашей симки, при пустом проекте еще можно пинговать напрямую с ПК, естественно если ПК будет в этой же подсети, когда закончите, возвращаете все для настройки по инструкции для джсм-модема, кроме пункта смены адреса
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Заливка в контроллер пустого проекта не помогла.
В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).
Всем спасибо за помощь.