  1. #5

    По умолчанию

    Алексей и Дмитрий сделайте следующее:
    запишите значения параметров 7ой группы параметров коэффициентов ПИ регулятора и источника обратной связи себе куда нибудь
    перейдите во второй набор параметров - 0-10 и 0-11 установите 2.
    установите записанные параметры в седьмую группу.
    вернитесь к первому набору , установив в 0-10 и 0-11 - 1.
    работайте.



    У меня заработало!!! Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Alexey_shlyaiher; 07.11.2014 в 12:20.