Показано с 1 по 10 из 50

Тема: ПЛК100 Сброс ретэйнов в "0" (потеря файлов "ретайн")

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Т.е штатный механизм сохранения ретэйнов работает , но!!! каким-то образом иногда дает сбой.
    Могу предположить, что аккумулятор может быть полудохлым. В момент выключения переменные начали сохраняться и... не успели, а старый файл уже удален.

    Такое может быть, когда несколько раз подряд отключается электричество и полудохлый аккумулятор не успевает зарядиться.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что аккумулятор может быть полудохлым. В момент выключения переменные начали сохраняться и... не успели, а старый файл уже удален.

    Такое может быть, когда несколько раз подряд отключается электричество и полудохлый аккумулятор не успевает зарядиться.
    Может быть. Установка работает от электростанции , "заводится" по необходимости давать бетон .
    Минимальный рабочий цикл минут 10 .
    Придется ПЛК "турбировать" сильнейщим аккумулятором , заодно и кондеры на нижней плате "прокачать" до 63 в .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что аккумулятор может быть полудохлым. В момент выключения переменные начали сохраняться и... не успели, а старый файл уже удален.
    Так ведь такое решается предельно просто: при отключении не нужно ничего удалять, надо писать в новый файл рядом, а при включении уже смотреть, что успело записаться и заменять в старом файле значения новыми уцелевшими данными.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •