Цитата Сообщение от KIVSV Посмотреть сообщение
Управляется системой плавного пуска(softstart). При запуске пиковые токи на фазу 310А,а после раскрутки 35А.
Что это за УПП такое, что пусковой ток почти в 10 раз превышает номинальный ? УПП либо не настроено, либо его вообще нет (внутри кожуха УПП пусто).