Частотник нужен для плавной работы и не прыгать туда сюда. Простой пример, надо качать 20м3/ч а насос 40 При плавном пуске он будеи включатся выключатся на максимум, на своих скважинах я наблюдаю такую картину. Если ПЧВ стоит то при расходе 20, вода в скважине не так низко опускается.. и насосу нужно меньший напор (разница между зеркалом в скважине и верхом башни) а при плавном пуске и мгновенном расходе 40, зеркало в скважине упадёт ниже и нужно больший напор.
По поводу башни: производители насосов Ливны, в том числе грундфос, настоятельно рекомендуют прямое подключение на сеть исключить, вернее подключать или с гидроаккумулятором закрытым.. или с башней, что впринципе и есть гидроакумулятор только атмосферный. Разбор у нас на посёлке большой.. поэтому разморозка башни не страшна.. давление немного плавает да и вода со скважины +13 минимум, от чего в башне естественная циркуляция происходит из за перепадов температуры.