Они синхронизированны между собой. Проблема в разнице напряжения на них и возможной незначительной разбежке фаз.
Они синхронизированны между собой. Проблема в разнице напряжения на них и возможной незначительной разбежке фаз.
я так понимаю синхронизация нужна для того чтоб не возникало разность между одноименными фазами, вот поэтому и приходится отрубать первый ввод и запускать второй чтоб не было неприятностей а если сфазировать два ввода и запускать второй не отключив первый а потом отключить первый чтоб выиграть время в процессе коммутации время. Ну вот как то так. Синхронизировать одноименные фазы можно если они берут начало с однон трансформатора но как правило второй ввод для надежности делают с другого трансформатора.
farik проблемка заключается в руках энергетиков, перепутать фазы при ремонте линии у них частое явление и вот тут то и происходит бабах.
это понятно вопрос как это отследить это я так думаю дело техники понятно при разноименных фазах будет не очень хорошо, я имею в виду одноименные фазы
Элементарно. Реле на 400В между одноименными фазами разных вводов. Хоть одно сработало - пошла разнофазка.
Вот только у высоковольтников я этого не наблюдал. А только у местных электриков.
высоковольтники видимо как саперы, ошибаются один раз
Не всегда
Тут вот проскакивало сообщение о зацеперше, которая, проезжая на крыше электрички, коснулась контактного провода на переменке (25кВ, тяговая подстанция выдает 27кВ) и попала в больницу, но в живом виде.
пара резиновых калош и кучка пепла пыталась украсть высоковольтные провода
про разноименные фазы понятно а вот когда все все сфазированно но не синхронизированно тут как быть может кто то все таки пытался зделать подобный авр без отключения потребителя.
вы какие источники хотите включать параллельно ?про разноименные фазы понятно а вот когда все все сфазированно но не синхронизированно