Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
lara197a контроллеры панелей занимаются только зарядом акб, они не предназначены для управления нагрузками.
Те, которые умеют управлять уже не контроллеры, а инвертора с функциями смешивания мощности от панелей в сеть + заряд и т.д. и ценники там начинауются от 60 тысяч.
Задача у автора иная. Ему нужен аналог Wattrouter, хотя вот не знаю, может просто он подойдет, но там меньше 8-ми выходов.
Контроллеры заряда и инверторы - это совсем другие устройства. Они не распределяют, кого и куда подключать. У меня, правда, хороший инвертор, xantrex 4548 и там даже есть управляемый контакт, но, во-первых, он только один, а во-вторых, этот контакт не может гибко программироваться. Его можно запрограммировать включаться и отключаться в зависимости от напряжения на батареях, но это не выгодно, поскольку придется не подключать нагрузки в зависимости от вырабатываемой мощности, а наоборот, отключать, когда ее не хватает. Такой подход заставляет держать сразу ВСЕ нагрузки (только один контакт!) на батареях и, когда сетевое питание пропадает, это приводит к бестолковой просадке батарей, что совсем не хорошо.

Поэтому нужна ОТДЕЛЬНАЯ сущность, которая разбирается, сколько энергии есть в наличии и, оптимально выбрав, подключить к ней нужную часть нагрузки. Соответственно, нужно (а) мерить, (б) считать и думать, (в) переключать.