Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Напряжение на выходе датчика меняется в зависимости от сопротивления нагрузки. С увеличением сопротивления нагрузки напряжение на выходе датчика пропорционально увеличивается. Токовый датчик - это управляемый источник тока.
А раз управляемый, то, по закону того же Кирхгофа, при любом токе через петлю измерительного контура сумма падений напряжений на элементах будет равна нулю.
Иначе говоря, как бы не менялся ток в петле сумма падений напряжений на измерительном шунте и на датчике (про индикатор пока опустим) будет равна напряжению питания.
Измерительный шунт является линейным элементом.
При изменении тока в петле напряжение на нём меняется пропорционально току.
Для этого его в петлю и вставили.
Остальное напряжение "упадёт" на датчике. И остаток этот зависит от тока в петле.
А кто-то утверждает, что
"На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока..."
Чему верить?