Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
1) Что мешает поднять напряжение питания токовой петли ("проводов", как Вы выражаетесь) до 27 или до 30 вольт?
2) Откуда цифра "24 мА"?
Да именно так нужно сделать при большом падении напряжения на приборах (т.е. фактически на выход датчика можно подключать нагрузку для диапазона 4...20мА -не более 500 Ом, для диапазона 0...5мА до 2 кОм). Фактически применяем закон Кирхгофа для замкнутого контура: сумма ЭДС для замкнутого контура равна нулю. На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока - это так сказать его рабочее напряжение при котором он может работать. Далее оставшееся напряжение делится на ток в цепи т.е. 12/24мА= 500 Ом - сумма нагрузки на выходе датчика. 24мА взят по причине того, что бы ток не обрывался при достижении 20мА(можно взять и 22 конечно, и 26 фактически 24 мА нормальный запас). В общем как-то так.