привет приехали!!! все подключено в послед, прибор регистрирует ток цепи 4мА пит.х 4мА =потребляемая мощность с 20мА то же самое, повторяю соединение последовательное.При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА,
ну че ловлю тапки
Да именно так нужно сделать при большом падении напряжения на приборах (т.е. фактически на выход датчика можно подключать нагрузку для диапазона 4...20мА -не более 500 Ом, для диапазона 0...5мА до 2 кОм). Фактически применяем закон Кирхгофа для замкнутого контура: сумма ЭДС для замкнутого контура равна нулю. На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока - это так сказать его рабочее напряжение при котором он может работать. Далее оставшееся напряжение делится на ток в цепи т.е. 12/24мА= 500 Ом - сумма нагрузки на выходе датчика. 24мА взят по причине того, что бы ток не обрывался при достижении 20мА(можно взять и 22 конечно, и 26 фактически 24 мА нормальный запас). В общем как-то так.
А раз управляемый, то, по закону того же Кирхгофа, при любом токе через петлю измерительного контура сумма падений напряжений на элементах будет равна нулю.
Иначе говоря, как бы не менялся ток в петле сумма падений напряжений на измерительном шунте и на датчике (про индикатор пока опустим) будет равна напряжению питания.
Измерительный шунт является линейным элементом.
При изменении тока в петле напряжение на нём меняется пропорционально току.
Для этого его в петлю и вставили.
Остальное напряжение "упадёт" на датчике. И остаток этот зависит от тока в петле.
А кто-то утверждает, чтоЧему верить?"На датчике постоянно падает от 10,5 до 12 В независимо от тока..."![]()
здравствуйте !!!
что то, читал читал,
пост 2, на схеме вы предлагаете 2 измерителя 1 датчик все последовательно, при данном подключении + первого прибора (датчика) подключается к - второго прибора , ну как батарейки, и где и в каком месте при последовательном соединении будет расти нагрузка, просветите, может не догоняю чего.
а че с ней не так? сигнал 4...20мА не зря начинается именно с 4мА , этот ток и предназначен для питания датчиков и той же ИТП.Речь идёт о мощности, потребляемой индикатором ИТП-11