Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
есть еще вопрос по графику архивных данных - у меня их 16 штук и у всех указана область хранения psw 500-psw507. так и должно быть?
У вас 16 входных переменных (4х1, 4х2 и т.д.) графика?
В области хранения PSW 500-506 хранятся координаты одной точки + дата + время.
В вашем случае (PSW500-507) либо у вас две выборки WORD, либо одна DWORD + время.
Текущие данные нужны для перемещения по тренду курсора с помощью 'Кнопка события'. Ставите две кнопки, выбираете в них действия: next item, prev item. Запускаете проект. Теперь при нажатии кнопок у вас появится курсор, который будет перемещаться по графику. В ячейке psw 500 будет отображаться текущее значение под курсором.
Как посмотреть где на самом деле хранятся данные архивного графика? Входите в свойства графика, переходите на вкладку управления. Там указан область хранения PSW/PFW и начальный номер регистра хранения. Количество регистров, выделяемых под хранение, меняется автоматически. В зависимости от количества входных переменных и точек графика.

Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
а если переменные в плк обозначить var retain? мне же настройки в панельке не за чем хранить.
Настройки в панели можно сохранять в регистрах PFW панели. В таком случае они сохранятся при отключении питания.