  1. #1

    По умолчанию

    Так адресацию PSB тоже надо начинать с 256 адреса? А как в 8 bit input module записать? В параметрах модуля команды только на чтение.

    А что ещё за параметры модуля
    "адрес входов"
    "адрес выходов"
    "адрес диагностики"

    Если я правильно понял, то регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?

    А где они физически находятся? В конфигурации Universal Modbus device указан адрес сп270, значит при установлении связи с ней ПЛК разметит адресное пространство в панели?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Так адресацию PSB тоже надо начинать с 256 адреса? А как в 8 bit input module записать? В параметрах модуля команды только на чтение.

    А что ещё за параметры модуля
    "адрес входов"
    "адрес выходов"
    "адрес диагностики"

    Если я правильно понял, то регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?

    А где они физически находятся? В конфигурации Universal Modbus device указан адрес сп270, значит при установлении связи с ней ПЛК разметит адресное пространство в панели?
    1. Адресацию PSB, PSW, PFW можно начинать с любого адреса, но в адресах от 0 до 255 находятся системные регистры PSB, PSW, PFW и если Вы, не зная их назначения, запишите в них чего нибудь, то не обижайтесь после этого на панель
    2."А как в 8 bit input module записать?" Ни как, само название input module говорит, что модуль предназначен для чтения. Для записи нужен другой модуль, который output module
    3."регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?" Не пересекутся.
    4.А где они физически находятся? Кто они, если Вы про 8 bit input module и Register input module, то они находятся в ПЛК, каждый модуль по очереди формирует запрос к панели, на пример на запись регистров и получает ответ от панели о результате операции, или на чтение регистров панели и получает от нее содержимое затребованных регистров. ПЛК никакого адресного пространства в панели не делает, адресное пространство в панели существует даже если к ней не подключен ПЛК, это ее внутренняя память в виде трех непрерывных областей регистров PSW, PFW, PSB.

    Про марку ПЛК ответа не получил, по этому сделал учебный проект для ПЛК100
    Захват-2.png
    и для панели
    Захват-1.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2014 в 14:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: Вчера, 12:05
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •