rwg вполне возможно.
Домой взял модуль аналогового ввода 8АС + LM335, дешево и сердито, получился датчик 0-10В
Вольд ну, 150 и 154 вполне удовлетворял условиям, простая приточка с вытяжкой, просто не ожидал такой большой погрешности, в пределах 1 градуса ожидал, но 6 и больше ????
Пришел к выводу, что лучше контроллер брать без аналоговых входов/выходов и ставить модули.
Или ставить Modbus датчики, например на микросхемах Dallas.
Лет 10 назад думал об использовании, тогда остановила цена (2$ в 2003 году - это ДЕНЬГИ) и заявленная погрешность 5 градусов. В то время я уже обжёгся на DS1820, который вместо 0,5 градуса врал на 3 градуса. Поэтому использовал как датчик бесплатные для меня тогда КТ342 с погрешностью после калибровки 0,5 градуса
capzap мое мнение, что все погрешности должны быть учтены в ПЛК (кроме длины проводов конечно), и если мы берем PT1000, то и показывать он должен как РТ1000 а не как бог на душу положит.
rwg где вы взяли на LM335 погрешность в 5 градусов ? LM135, LM235, LM335 have a typical error of less than 1оC over a 100oC temperature range
Ну и токи надо бы просчитать, чтобы он не начал мерить собственную температуру перегреваясь.
Скорее всего такая же беда и с 1820, дали ему по питанию повышенный ток, начал греться и мерять себя.