Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Помогите новечку

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Надеюсь попал по адресу) Проблема такая: есть СПК107 и CDS3.5, не могу понять как вызвать окно по булевской переменно, т.е если переменная true, то на дисплее появляется требуемый экран.

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Надеюсь попал по адресу) Проблема такая: есть СПК107 и CDS3.5, не могу понять как вызвать окно по булевской переменно, т.е если переменная true, то на дисплее появляется требуемый экран.

    Спасибо!
    Переменная CurrentVisu должна помочь.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    в визуализации CDS3.5 не могу ее найти

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    в визуализации CDS3.5 не могу ее найти
    Чтобы вызвать экран:

    visuelems.CURRENTVISU := 'Visualization';
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    если не затруднит маленький пример для сравнения можно где то глянуть?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Я работаю с CFC.

    т.е. назначаю переменную f1:visuelems.CURRENTVISU := 'Visualization'; которой присвоен экран 'Visualization' и с этой переменной работаю, я Вас правильно понял?!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Я работаю с CFC.

    т.е. назначаю переменную f1:visuelems.CURRENTVISU := 'Visualization'; которой присвоен экран 'Visualization' и с этой переменной работаю, я Вас правильно понял?!
    Давно бы уже попробовали.

    Переменной tempString - присваивайте название нужного экрана ('Visualization').
    Снимок.JPG

    Вот еще посмотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115

    Там идет смена визуализации на пустую, при отключении подсветки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Большое спасибо, приборист ! Ваши рекомендации помогли!

Похожие темы

  1. Помогите новечку
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •