Показано с 1 по 10 из 161

Тема: Библиотеки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    RomAl , раскройте дерево загруженной библиотеки. посмотрите , какие библиотеки помечены некорректной загрузкой, зайдите в заполнители (Placeholders) и замените не загрузивушуюся библиотеку на ту, которая у Вас установлена в системе на данный момент.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    RomAl , раскройте дерево загруженной библиотеки. посмотрите , какие библиотеки помечены некорректной загрузкой, зайдите в заполнители (Placeholders) и замените не загрузивушуюся библиотеку на ту, которая у Вас установлена в системе на данный момент.
    Да все библиотеки вроде норм. загружены. Я не брал готовый пример, а сам сформировал проект с 0. И добавил библиотеки сам. Всё по описанию в Руководстве пользователя.
    только вместо SisLibCom(как советывалось) добавил SysCom и результат
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'PORTS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'BOOL' в тип 'PORTS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.Port' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'Port' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 4, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwBaudRate' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 4, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwBaudRate' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 6, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwTimeout' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 6, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwTimeout' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwBufferSize' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwBufferSize' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9, Столбец 1 (Реализ.)): C0018: 'Settings.dwScan' is no valid assignment target
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'dwScan' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [WARNING] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 24, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
    [ERROR] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 29, Столбец 1 (Реализ.)): C0004: 'Port' не является компонентом 'COM_SETTINGS'
    [WARNING] Без имени2: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 34, Столбец 1 (Реализ.)): C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'WORD' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 13 ошибок, 2 предупреждений

    Ладно посмотрю другие примеры

  3. #3

    По умолчанию

    Привет Всем!
    Делаю проект для СПК. На время отладки в качестве Device выбрал CODESYS Control Win V3.
    Хочу использовать библиотеку ModBus v3.2.0 для обмена.

    Возник такой вопрос- дожна ли библиотека ModBus v3.2.0 работать с CODESYS Control Win V3?
    Нужный COM порт открывается, через SysCom можно записывать данные в порт,
    а вот при зпуске FB из библиотеки ModBus - срабатывает Исключение.
    Может я упустил какие-то настройки, или версии надо подобрать правильно?

    В СПК эта же программа работает без проблем.

Похожие темы

  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •