Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Измерение температуры воздуха высокого давления

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Может быть, гильзу стоит подобрать на нужное давление? У "Овен"а до 25 МПа гильзы есть... на 40 у стороннего производителя придется искать.

    ЗЫ Вопрос в оффтоп: а для чего нужен воздух с давлением 40 МПа?
    Это воздух из компрессора, по нормам нужно выполнить контроль температуры выходящего воздуха с блокировкой двигателя.
    Не совсем разобрались: гильза будет защищать датчик от давления или она только от механических воздействий и для удобства замены датчика?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    гильза будет защищать датчик от давления или она только от механических воздействий и для удобства замены датчика?
    Именно так по всем пунктам без или

    Единственное, что надо понимать - чем больше давление, тем толще стенка гильзы и меньше скорость реакции датчика на изменение температуры. Но при 40 МПа приходится смириться с этим ИМХО...
    Последний раз редактировалось Baitullin; 06.08.2014 в 10:14.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Поставьте DS1820 в гильзе.
    Спасибо, т.е опять же гильза будет от давления защищать? Из длинного описания на датчик не поняла, какой у него выход и какое питание на него подавать?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Так что легче ТРМ+подходящий датчик+подходящая к нему гильза на 40 МПа (посмотрел, встречаются до 80 МПа вроде).

    ДТС 035-50М.А3.120
    Гильза ГЗ приварная-125-18 Ру=40МПа
    ТРМ1-Н.У.Р
    Вот такой набор подойдет?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    Именно так по всем пунктам без или

    Единственное, что надо понимать - чем больше давление, тем толще стенка гильзы и меньше скорость реакции датчика на изменение температуры. Но при 40 МПа приходится смириться с этим ИМХО...
    Понятно! Будем иметь в виду эту инерционность

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОльгаКИП Посмотреть сообщение
    ДТС 035-50М.А3.120
    Гильза ГЗ приварная-125-18 Ру=40МПа
    ТРМ1-Н.У.Р
    Вот такой набор подойдет?
    ну, если гильза к датчику подходит, то да... размеры лениво сравнивать

    маслица в гильзу залить только не забудьте... ну или термопасты какой...

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо! размеры и сами еще будем уточнять

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    протокол 1-wire.
    можно получать данные прямо в ПК иди на индикатор к примеру СМИ . Используют конвертер.
    питание конвертера +5 или 24в. Передача данных и питание по 2-х или 3-х проводной схеме.
    На одной линии можно подключать параллельно много датчиков.
    сигнал цифровой. не требует корректировки.
    разрешение 9 или 12 бит(программно)

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо! Будем теперь выбирать из 2-х вариантов!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 11:49
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •