Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
Гы-гы

Запустил в симуляторе, ибо понять это теоретически я не в состоянии. Что удивительно - пока все работает. Симулирую дальше...

ДОБАВЛЕНО. Ага! Есть проблемка: когда все включено на режим ГРУБО, т.е. дозирование уже пошло, сброс входа1 (разрешение работы) аккуратно сбрасывает подачу. А так не должно быть. Вход 1 опрашивается только в конце цикла - на предмет того, начинать ли новый.

ЕЩЕ ДОБАВЛЕНО: Неточность моего ТЗ: когда набираем вес и сработала уставка1 (то есть питатель перешел на ТОЧНО), то в этот момен пропадание сигнала Уставка1 НЕ ДОЛЖНО вновь включать подачу ТОЧНО. Почему я про фазы все время торочу: раз уже фаза подачи ГРУБО прошла, то возвращаться к ней нельзя, даже если Уставка1 вдруг дернется вниз (а такое бывает при переключении питателя на ТОЧНО).
Исправим ,главное в Тз все описать (втч нещтатные ситуации).Я думал что стоп должен все отключить ,раз не надо уберем .