    Если в 2х словах:
    есть массив-маска ошибок на 50элементов err_tab[].
    если происходит ошибка,то устанавливаем в значение 1 требуемую позицию.
    каждой позиции err_tab[] соответствует текстовая строка массива err_str[]
    эта строка во первых выводится на экран текущих ошибок
    во вторых записывается в файл с текущим временем события.
    В фб WriteMess(запись 1ой строки в файл) имеется переменная max_write.Если кол-во записей в файле превысит максимальное,то файл удаляется,запись с начала идёт.Обратите внимание,какие библиотеки подключены.Самое главное работа с файлами(SysFile23) и чтение времени (CAA Dtutil)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Nts; 03.07.2014 в 14:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну так может, кто-нибудь из Овеновцев ответит по данному вопросу. Желательно сначала по моему)). В проге на спк207 всё норм работает, зависание только на спк105 (программа выложена выше). Ну же, умные codesys-цы, ответьте)).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Если в 2х словах:
    есть массив-маска ошибок на 50элементов err_tab[].
    если происходит ошибка,то устанавливаем в значение 1 требуемую позицию.
    каждой позиции err_tab[] соответствует текстовая строка массива err_str[]
    эта строка во первых выводится на экран текущих ошибок
    во вторых записывается в файл с текущим временем события.
    В фб WriteMess(запись 1ой строки в файл) имеется переменная max_write.Если кол-во записей в файле превысит максимальное,то файл удаляется,запись с начала идёт.Обратите внимание,какие библиотеки подключены.Самое главное работа с файлами(SysFile23) и чтение времени (CAA Dtutil)
    Спасибо огромное! Буду тестировать.

Похожие темы

  1. SysLibCom и PLC Configuration
    от Бармалей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 16:25
  2. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •