Показано с 1 по 10 из 334

Тема: СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Подключаю питание СПК107 через ИБП60, тот улетает в защиту по КЗ. С модулями МВ110 ИБП60 нормально себя ведет, а СПК107 даже если все модули отключить, стартануть не может. Можно пусковой ток СПК107 как-то уменьшить? А то несоответствие документации получается.
    У меня с ПР110 такая проблема была. После подключения последовательно питанию резистора 1 Ом 10 Вт стало работать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    У меня с ПР110 такая проблема была. После подключения последовательно питанию резистора 1 Ом 10 Вт стало работать.
    Я на форуме нашел уже, что ИБП60 много с чем отказывается работать без резистора. С СПК107 я использовал 1,2 Ом 10 Вт, тоже все заработало. Спасибо.