Начал изучать КДС 2. Посмотрите пожалуйста, правильно я понимаю настройки в Модбас мастер для RS-485 ?
Начал изучать КДС 2. Посмотрите пожалуйста, правильно я понимаю настройки в Модбас мастер для RS-485 ?
Если будешь настраивать обмен по последовательному порту через конфигуратор, то эти картинки тебе не нужны.
Для небольших задач и новичков конфигуратор самое то. Для серьёзных задач предется переходить на библиотеки.
Последний раз редактировалось smk1635; 09.06.2014 в 18:33.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Есть ПЛК110-32. К нему подключены 4 МДВВ и 2 МВ110-8А. На каждом МВ110-8А по 6 термодатчиков и по 2 сигнала 4-20 мА. Как то не очень быстро всё это хозяйство работает. Как понял конфигуратор работает по кругу. Причем за один проход с каждого прибора считывается только один регистр. По этому с МДВВ считываю маску входов.
Вот пытаюсь разобраться с настройками. И правильно ли я вообще понимаю принцип работы.
Ну если обмен есть, то ты все правильно сделал. А быстрее через конфигуратор вряд ли получится.
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос по поводу конфигуратора.
ПЛК150 можно ли настроить на групповой запрос нескольких регистров одного прибора? (ПЛК мастер)