Сорвет электроды ледяной коркой.
Есть 2 варианта если столько проблем
1.Сделать выносную колонку с диаметром от 150мм и подводом трубы к колонке с диаметром от 80мм и на ней установить электроды или экм низкого предела измерения. Как вариант можно установить датчик давления низкого предела измерения только необходимо подобрать датчик с большим диаметром подвода чтоб зимой не замерзал что скажется на его цене и поставить прибор Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max не в обиду Овену.
2. Установить колонку внутрь бака с перфорацией для соединения с регулируемой средой и установить электроды сверху колонки. Как вариант поплавковый аналоговый датчик ПДУ-И Овен выпускает до 2 метров + Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max.
3. Или увеличить диаметр наполняемого трубопровода и установить экм низкого предела измерения или датчик давления низкого предела. Диаметр необходимо увеличить чтобы работа насоса не влияла на показания датчика думаю самый менее затратный вариант.
Последний раз редактировалось Тобет; 16.06.2014 в 15:27.