    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Я так понимаю - поплавки, ну что бы не было мучительно больно за потраченное...)))
    Склоняюсь внешне и надеюсь качественно к ПДУ 2.1 их взять 3 штуки на нижний, верхний и аварийный... датчики не такие дорогие, установка вертикально (не нужно дырявить бочку сбоку, сложностей минимум все завести в САУ-У. Смущает только позиции на заказ, как долго пройдет время до получения?

    Все остальное только усложняет(((
    Можно использовать Овеновский ПД150 , очень чувствительный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Можно использовать Овеновский ПД150 , очень чувствительный.
    Цитата: "Измеряемая среда – ТОЛЬКО неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух"

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Цитата: "Измеряемая среда – ТОЛЬКО неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух"
    Если трубки подключить с низу ёмкости, а петлю трубки сделать выше ёмкости, то жидкость никогда не дойдёт до датчика, а избыточное давление внутри трубки датчик будет измерять. Если, конечно, все соединения будут герметичны.

  4. #4

    По умолчанию

    Наворотили, кто что умеет - предлагает.
    делали уже такое для вертикальной башни
    Летние башни:
    1. на поплавках (самый простой и надежный вариант), 2. на ЭКМах (малый диапазон перепада), пытаются подстроить уровня вплоть до "пары сантиметриков"-не получиться. экм настроиться с недоливом или переливом на 15-20см, а это для горизонталки значительный объем.
    3. на электродах и САУ, за электроды используем сварочные электроды "нержавейка" d=3-4мм, стыкуем по длине как надо.
    На "зимних" башнях проблемно работают все вышеперчисленно кроме ЭКМ, если кто-нить из Вас залезал на нее зимой, то стопудов видел внутри нее ледяную шугу, что постоянно плавает вверх-вниз вместе с уровнем.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •