Наворотили, кто что умеет - предлагает.
делали уже такое для вертикальной башни
Летние башни:
1. на поплавках (самый простой и надежный вариант), 2. на ЭКМах (малый диапазон перепада), пытаются подстроить уровня вплоть до "пары сантиметриков"-не получиться. экм настроиться с недоливом или переливом на 15-20см, а это для горизонталки значительный объем.
3. на электродах и САУ, за электроды используем сварочные электроды "нержавейка" d=3-4мм, стыкуем по длине как надо.
На "зимних" башнях проблемно работают все вышеперчисленно кроме ЭКМ, если кто-нить из Вас залезал на нее зимой, то стопудов видел внутри нее ледяную шугу, что постоянно плавает вверх-вниз вместе с уровнем.
Называется - доверяй только себе(((
Вчера решил лично обследовать башню, а не взять чертежи бывалых и что вы думаете?
Заливная и раздаточная труба одна и таже, а вторая - аварийный слив. Так что любые датчики давления отпадают))) Остаются только поплавковые.
Есть 2 варианта если столько проблем
1.Сделать выносную колонку с диаметром от 150мм и подводом трубы к колонке с диаметром от 80мм и на ней установить электроды или экм низкого предела измерения. Как вариант можно установить датчик давления низкого предела измерения только необходимо подобрать датчик с большим диаметром подвода чтоб зимой не замерзал что скажется на его цене и поставить прибор Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max не в обиду Овену.
2. Установить колонку внутрь бака с перфорацией для соединения с регулируемой средой и установить электроды сверху колонки. Как вариант поплавковый аналоговый датчик ПДУ-И Овен выпускает до 2 метров + Метакон-514-Р-0/20-0 с 2 дополнительными выходами на сигнализацию Min и Max.
3. Или увеличить диаметр наполняемого трубопровода и установить экм низкого предела измерения или датчик давления низкого предела. Диаметр необходимо увеличить чтобы работа насоса не влияла на показания датчика думаю самый менее затратный вариант.
Последний раз редактировалось Тобет; 16.06.2014 в 16:27.
зиму никто не отменял, отсюда и все нюансы.
если использовать ЭКМ, то устанавливать в колодце (в оголовке,будке) а никак в самой башне.
электроды и поплавки только на летние башни (кстати, работают прекрасно)
самый простой и уже придуманный вариант - готовый шкаф управления с трансформаторами тока