  1. #1

    По умолчанию

    Возможно что каждую из точек нужно опрашивать отдельным Modbus запросом.
    Чтобы решить эту проблему, создайте все теги для точек (можно из разместить по отдельным группам), а затем у каждого последнего тега точки включите настройку "Последний тег в групповом запросе". В этом случае каждая пара точек будет опрашиваться отдельным запросом.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Именно каждый параметр отдельным запросом. Групповое чтение доступно, но по другим адресам. Надо читать руководство по ПЛК63.

  3. #3

    По умолчанию

    Завтра попробуем. Отпишусь.