Тема: трм132+Master OPC+ MasterSCADA. Есть проблема.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Какой тег вы добавили для их опроса? Судя по всему эту обычные int16 (с включенным масштабированием - нужно поделить на 10).
    Попробуйте в новую конфигурацию добавить только этих два тега, один с адресом 92, другой - 93. И попробуйте их опросить.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой тег вы добавили для их опроса? Судя по всему эту обычные int16 (с включенным масштабированием - нужно поделить на 10).
    Попробуйте в новую конфигурацию добавить только этих два тега, один с адресом 92, другой - 93. И попробуйте их опросить.
    Да. Именно int16 с коэфф. 0.1. Переменная для одной точки (92,93) видится, но как только создаешь вторую точку и дальше (94,95), (96,97) и т.д., то от связи отваливаются все.

Похожие темы

  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:03
  3. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:02
  4. САУ-МП заводской кабель есть проблема
    от Никитов Роман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:52
  5. МВА-8 + OPC + MasterSCADA
    от Иван__ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 20:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •