Имеется плк 160 и спк 270 и у плк и у панели только по 1му 485rs. можно организовать обмен между панелью и плк через 232 интерфейс? чтобы был один свободный 485й(у плк) и он уже в свою очередь был слейвом для контроллера высшего уровня?
1. У панели, как ни странно, два RS232, два RS485 и один RS422 интерфейса http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367
:

2. Берете кабель КС1(из комплекта поставки ПЛК) и подключаете панель(порт PLC) к ПЛК(порт RS232 не Debug). А порт ПЛК RS485 используете для связи с контроллером верхнего уровня.