Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
у меня обе трубы "подача" (если так их можно назвать)

по поводу ПР114 - с ТРМками ниче не выйдет, доберусь до них

212-й : да, так написано в инструкции. на нем человек пальцами вводит значение температуры, а мне нужно чтобы он по первому каналу измерял а на втором контролировал, да так контролировал что между этими двумя температурами разница составляла заданную дельту
в кратце: "первый прибор - это есть ТРМ32" он решает свой круг задач (в этом случае не как погодозависимая автоматика), второй прибор - это "ПРИБОР" , он должен держать заданную дельту от температуры, регулируемой первым (чем,как и с какой инерцией-другой вопрос, мало интересный на данный момент).
на 212-м этого точно не сделаешь

Не путайте входы и выходы контроллера.
По двум каналам входов вы подключаете термометры "первой" и "второй" трубы, вычисляете разницу показаний входов и удерживаете ее управляющим выходом.
А поддержание температуры на трубе, которая является "первой", осуществляете другим контроллером, например отопительно-погодным, с графиком и прочими прелестями.
Всего ДВА прибора ( и 4 термометра). С индикацией и настройкой с панелек.

На ПР114 реализовать то же самое, т.е. двухступенчатый алгоритм,повторюсь, несложно, но это "слепой" агрегат. Чтобы получить удобство оперативного управления нужно будет дополнительное оборудование.

ПЛК63 - прибор с дисплеем и кнопками, на котором также как и на пр114 можно создать тот алгоритм, который нужен именно для вашей задачи.
(3 термометра в обоих случаях).
Суммарные затраты на оборудование, его освоение и эксплуатацию оценивайте сами.
Какой бы вариант вы не выбрали - вам помогут в его реализации. Отзывчивых специалистов много :-)
И прекращайте сомневаться. Получили удочку - учитесь рыбу ловить. :-)