Показано с 1 по 10 из 10

Тема: поддержание заданного гистерезиса отменяющейся температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    у меня обе трубы "подача" (если так их можно назвать)

    по поводу ПР114 - с ТРМками ниче не выйдет, доберусь до них

    212-й : да, так написано в инструкции. на нем человек пальцами вводит значение температуры, а мне нужно чтобы он по первому каналу измерял а на втором контролировал, да так контролировал что между этими двумя температурами разница составляла заданную дельту
    в кратце: "первый прибор - это есть ТРМ32" он решает свой круг задач (в этом случае не как погодозависимая автоматика), второй прибор - это "ПРИБОР" , он должен держать заданную дельту от температуры, регулируемой первым (чем,как и с какой инерцией-другой вопрос, мало интересный на данный момент).
    на 212-м этого точно не сделаешь

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    ... на 212-м этого точно не сделаешь
    Почему вы так решили? В руководстве написано, что он может вычислять разность 2-х температур и регулировать, согласно выбранному (заданному) вами условию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    у меня обе трубы "подача" (если так их можно назвать)

    по поводу ПР114 - с ТРМками ниче не выйдет, доберусь до них

    212-й : да, так написано в инструкции. на нем человек пальцами вводит значение температуры, а мне нужно чтобы он по первому каналу измерял а на втором контролировал, да так контролировал что между этими двумя температурами разница составляла заданную дельту
    в кратце: "первый прибор - это есть ТРМ32" он решает свой круг задач (в этом случае не как погодозависимая автоматика), второй прибор - это "ПРИБОР" , он должен держать заданную дельту от температуры, регулируемой первым (чем,как и с какой инерцией-другой вопрос, мало интересный на данный момент).
    на 212-м этого точно не сделаешь

    Не путайте входы и выходы контроллера.
    По двум каналам входов вы подключаете термометры "первой" и "второй" трубы, вычисляете разницу показаний входов и удерживаете ее управляющим выходом.
    А поддержание температуры на трубе, которая является "первой", осуществляете другим контроллером, например отопительно-погодным, с графиком и прочими прелестями.
    Всего ДВА прибора ( и 4 термометра). С индикацией и настройкой с панелек.

    На ПР114 реализовать то же самое, т.е. двухступенчатый алгоритм,повторюсь, несложно, но это "слепой" агрегат. Чтобы получить удобство оперативного управления нужно будет дополнительное оборудование.

    ПЛК63 - прибор с дисплеем и кнопками, на котором также как и на пр114 можно создать тот алгоритм, который нужен именно для вашей задачи.
    (3 термометра в обоих случаях).
    Суммарные затраты на оборудование, его освоение и эксплуатацию оценивайте сами.
    Какой бы вариант вы не выбрали - вам помогут в его реализации. Отзывчивых специалистов много :-)
    И прекращайте сомневаться. Получили удочку - учитесь рыбу ловить. :-)

Похожие темы

  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •