Добрый день, коллеги! Имеется ПЛК160. Подключен к ноутбуку по USB кабелю. В кодесис 2.3 постоянно выскакивает сообщение... "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
Сам с этим сталкивался и в форуме чуть ли не каждую неделю читаю про эту болезнь ПЛК160. Не пора ли производителям отозвать всю бракованную продукцию для устранения этого брака?
Сам с этим сталкивался и в форуме чуть ли не каждую неделю читаю про эту болезнь ПЛК160. Не пора ли производителям отозвать всю бракованную продукцию для устранения этого брака?
Или дрова для печки просушить.
Сообщение от petera
Нужно просто увеличить значение таймаута связи в опциях проекта