А сколько времени после выключения прошло, может аккумулятор не разрядился?
А сколько времени после выключения прошло, может аккумулятор не разрядился?
Serjay при кратковременном отключении питания программа из ОЗУ не успевает сброситься, ПЛК только отключает обработку выходов. Можете ориентироваться по сетевому интерфейсу, если он есть и подключен.
Я уже незнаю что и делать( программу яб перезалил, но я опять к нему немогу подключиться.... Подключаюсь ток в том случае если ПЛК после перезагрузки "пищит".... А ПЛК тока 1 раз "пискнул" за целый день.... Кнопка "сброс" не помогае.....
Если в подключенном ПЛК к ПК в "онлайн" нажать "создать загрузочный проект", то моя программа запишется во "флешь память ПЛК"?
Спасибо большое за поддержку!
Но мне всё таки не понятно почему ПЛК после подачи питания не "пещит"......
Работайте через Enternet TCP/UP так надёжней проверено годами
Счас "тьфу-тьфу" всё работает, проблема была не в RS-232, а втом что плк после подачи питания не загружался (не "пищал"), хз с чем это было связано...
Вчера я его перепрошил на последнюю прошивку, он ночь полежал и сутра всё работает....