Тема: Настройка скорости сети 485 и частоты опроса

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Тут еще засада может быть с ТРМ202 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190&page=2 (если ветку дочитать то там вроде пишут что использование протокола modbus ascii спасает ситуацию)
    Если брать их то их лучше на отдельную линию сажать. А модули ввода вывода соответственно на другую линию. Для модулей ввода и вывода опрос ставите почаще (но без фанатизма, а то очередь на опрос у OPC сервера будет забита и команда на запись будет отрабатываться с задержкой хотя это надо смотреть на конкретный ОРС т.к. у разных производителей по разному), а ТРМ опрашиваете по реже, туже температуру можно опрашивать раз в 10с (но тут надо смотреть).

    По сети у нас бегают: ТРМ 202 - 2х2=4 байта; Модуль ввода (маска) - 2 байта; Модуль вывода (маска) - 2 байта.

    В сегменте получается: ТРМ 202 -10 шт (40 байт); Модуль ввода - 5 шт (10 байт); Модуль вывода - 5 шт (10 байт);
    Это очень приблизительные расчеты, т.к. не учитывается служебная информация в пакете. Плюс не учтено что опрос идет так: посылается команда, например, на чтение регистров, получается на нее ответ. Плюс могут быть наводки и какая то часть пакетов может биться (какая часть будет биться зависит от того есть ли по близости хорошие источники наводок, качества оборудования, линий, заземления, экранирования) из-за этого будут притормаживания (тот же ОРС будет ожидать ответа от прибора в течение некоторого времени, а прибор будет молчать, например, из-за того что к нему пришел битый запрос) и перерезапросы.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 16.05.2014 в 09:40.

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 21:07
  3. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 09:30
  4. преобразователь частоты на напряжение сети 127В
    от cheh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •