Правда все эти примеры для ПР110 .С Пр114 проще сохранить время наработки при выключении питания
как то перемудрили с режимами ручной-автоматический .
если правильно понял у вас два поплавка (2уровня) и два насоса .
должен быть тумблер автомат\ручной
и два тумблера -включение соответствующего насоса в работу в ручном режиме .то есть они используются только в ручном режиме .
насос в автоматическом режиме включается при условии что превышен верхний уровень и выключается при срабатывании нижнего уровня .При каждом очередном включении, включается следующий насос(ротация) .Вот как то так ,если правильно понял задачу .Такой алгоритм вас устроит ?
Да ,плюс нужна функциональная диагностика датчиков и непрерывного времени работы насосов.
Можно конечно реализовать режим "форсаж" ,когда работают два насоса одновременно .Тогда логика немного изменится - когда превышен верхний уровень работают два насоса в не зависимости от ротации.




Ответить с цитированием