Подскажите, пожалуйста, можно ли включить лампу на панели по спаду сигнала, например, мне нужно индицировать потерю связи между слейвом СП270 и ПЛК-мастером.
Подскажите, пожалуйста, можно ли включить лампу на панели по спаду сигнала, например, мне нужно индицировать потерю связи между слейвом СП270 и ПЛК-мастером.
Что мне пришло в голову - это постоянно подавать из ПЛК на панель единицу на один PSB-бит, при разрыве связи, думал я, он будет обнуляться, и этим я хотел заставить срабатывать лампу, то есть, при значении лог. 0. Не думаю, что задержка нужна.
При разрыве связи он не будет обнулятся, а останется в 1.
Тогда уж нужно в панели периодически сбрасывать этот бит. В этом случае если нет связи то бит установится в 0 и останется таковым. В этом случае нужно включать лампу с задержкой.
ЗЫ. В панели нужна ф.область с запуском от контролируемого PSB, с функцией сбросить этот же бит.
Осталось сделать лампу с задержкой включения по спаду контролируемого бита.
Последний раз редактировалось petera; 13.05.2014 в 15:55.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
точно, спасибо, буду завтра пробовать.
Как передать частоту измеренную FB FREG_MEASURE из ПЛК110-60 в СП270 ?
Ответ написал сюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А в какой-такой ф.области?
Тот ГМ, что я сделал тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137506 не нуждается ни в каких дополнительных Ф.областях, все сделано прямо внутри этого ГМ. Нужно только выбрать биты PSB для контроля связи и для управления лампой.
Последний раз редактировалось petera; 15.05.2014 в 21:20.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
точно, бит же там и обнуляется в макросе) Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Mal; 15.05.2014 в 13:39.
Нужна помощь знающих людей. Есть СП270, ПЛК100 и МДВВ, 12 линий освещений нужно чтобы 2 из них включались в 23.30 остальные 10 были отключены, а в 6.30 отключились эти 2 и включились остольные 10. При этом при необходимости можно включать/отключать от кнопок с панели СП270 нужные линии. Если с кнопками понятно как сделать то со временем пока не ясно.