да это все имеется, но как я и говорю, почему то только один раз перезапускает и все.
Предлагаю сверить версии МодБас устройств и причастных к нему объектов.
На начальном этапе у меня были другие версии и всё работало гораздо хуже. Правда и сейчас я не уверен что у меня правильный зоопарк версий!
У меня сейчас:
Modbus COM 3.4.0.0
Modbus Master 3.5.3.50
Modbus Slave (все) 3.5.3.0
При этом таргет СПК207 3.5.3.40
библиотека IoDrvModbus 3.5.3.50 (младше таргета)
У меня:
Modbus COM 3.4.0.0
Modbus Master 3.5.3.0
Modbus Slave 3.5.3.0
таргет СПК107 3.5.3.40
библиотека IoDrvModbus 3.5.3.50
правда конечно у меня библиотека была серым цветом. установил заново, пока что дольше обычного работает.
Ахтунг!
Для тех, кто так же как и я поимел проблемы с нестабильной работой 485 интерфейса, подтверждаю - приведённые в цитате версии таргетов и библиотек нормально работают. Т.е. слейвы перезапускаются как положено. Переменные срабатывают как нужно.
Другие варианты версий мастера и слейвов имеют те или иные проблемы (у меня). Набор проблем изменяется в зависимости от набора версий!