Показано с 1 по 10 из 30

Тема: Обмен через RS485 ModBus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Мастер -> МВА8 -> МВА8 -> МУ110 -> МВУ8...
    работу со всеми имеющимися входами/выходами
    МВА8 обе, опрос через 3.2c
    МУ110, МВУ8 - запись по изменению + запись циклическая 1-2c (по человечьи "по изменению, но не реже чем") Таймаут в конфигураторе модулей 2-3с.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    МВА8 обе, опрос через 3.2c
    МУ110, МВУ8 - запись по изменению + запись циклическая 1-2c (по человечьи "по изменению, но не реже чем") Таймаут в конфигураторе модулей 2-3с.
    Спасибо за расчеты и рекомендации! А можно узнать объяснение указанных периодов?

    Со своей стороны пока что доложу - задолбавшись исследовать "связь через RS-485-9600-8-N-1 по ModBus-RTU", решил поменять что нибудь в своей жизни более кардинально (*посмотрев на форуме общение про комсервис с сислибкомом, понял, что это дело, конечно, благодарное, но не настолько я богат временем, чтобы осваивать и эту тему*).
    Взял и стал исследовать "связь через RS-485-57600-8-N-1 по ModBus-RTU"
    Как ни странно - полёт нормальный уже как пол часа! )))
    Добавлю - таймауты мастера и всех слейвов установлены на 1000 мс, время между фреймами мастера - 10мс, ответы всех модулей через 2 мс (параметр RS.dl в их конфигураторах).
    Последний раз редактировалось RadistDog; 13.05.2014 в 11:31.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    МВА8 обе, опрос через 3.2c
    МУ110, МВУ8 - запись по изменению + запись циклическая 1-2c (по человечьи "по изменению, но не реже чем") Таймаут в конфигураторе модулей 2-3с.
    Проверил на всякий случай рекомендации товарища Валенка (правда на скорости 57600).
    Установил циклический опрос МВА8 через 3.3 Сек., МУ110 и МВУ8 - через 1650 мСек., тайм-ауты везде поставил по 3 секунды.
    Запись в МУ110 и МВУ8 по изменению переменных не стал делать, ибо это вносило бы дополнительную неразбериху в итак, повидимому, нелёгкую работу планировщика фреймов порта в СПК. Ограничился циклом ровно в пловину от цикла МВА8.

    Ашипки не ушли.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:09
  2. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  3. обмен через сетевые переменные в 2.07.02
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 21:03
  4. Обмен данными через DDE
    от Faradox в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:06
  5. Обмен по сети RS485 с прибором ОВЕНа и со своим
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 21:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •