  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    А Вы после выключения сразу же включаете? После отключения контроллер еще работает 10-15 минут, пока не разрядится аккумулятор. Попробуйте включить минут через 20.

    Еще можно в конфигурации вставить модуль Statistic. Там есть Power status, используя его значение можно инициализировать вашу переменную при пропадании питания.
    Последний раз редактировалось amn; 12.05.2014 в 19:02.