Подскажите пожалуйста, как реализовать циклическое повторение команды в Master SCADA(t1-вкл., t2-откл.)?
При помощи фб "работа со временем" реализовать такую задачу не получается.
Подскажите пожалуйста, как реализовать циклическое повторение команды в Master SCADA(t1-вкл., t2-откл.)?
При помощи фб "работа со временем" реализовать такую задачу не получается.
Можно использовать расписание.
У объекта, есть закладка "Расписание", с помощью данной закладки в определенное время (и с нужным периодом повторения) можно настроить выполнение различных действий (выдача импульса, присваивание значение, открытие окон и т.д.).
Если данный функционал вас не устраивает, то опишите вашу задачу подробнее.
Спасибо.
Расписание возможно присвоить только объекту(не команде)?
Такая реализация не совсем подходит.
Задача при подаче внешнего дискретного сигнала(например датчик уровня) запустить исполнение команды включения, но не непрерывно, а с периодичностью 10-30 сек до прекращения получения сигнала.
Ранее использовалось реле времени с циклической программой и исполнительное реле(уровня).
То есть когда поступает сигнал, выводить на команду краткорвеменные импульсы с заданной периодичностью?
Спасибо.
Да, если возможно выводить импульсы по 10-30 сек
Импульсы по 10-30 секунды? Или выдавать короткие импульсы каждые 10-30 секунд?
Пример второго варианта в приложении
Спасибо.
Спасибо, теперь понятно как реализовать "сброс" счетчика.