  1. #36
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ...над мерить не длительность импульса (длительность импульса величина постоянная)...
    Я думаю, в некоторых случаях, это не совсем так

    Длительность импульса-это время прохода магнита (электронные приборы исключаем) в области срабатывания геркона. Время это можно засечь (скажем с миллисекундной точностью), ну или посчитать импульсы (генератора ПЛК) за время нахождения контакта во включенном состоянии (между передним и задним фронтами).